DL-Bus Sensoren

  • Morgen,



    hätte da mal ne kleine Frage:
    Kann ich Temperatursensoren die über DL-Bus angebunden sind (z.B. mit Volumenstromgeber VFS2-40 DL-Bus) auch für andere Funktionen verwenden?
    Zum einen selbstverständlich als WMZ, aber ich könnte über den selben Sensor im VL des Heizkreises doch auch dessen Temperatur regeln?



    mfg JAU

  • Hallo,


    Zitat

    Kann ich Temperatursensoren die über DL-Bus angebunden sind (z.B. mit Volumenstromgeber VFS2-40 DL-Bus) auch für andere Funktionen verwenden?


    natürlich. Die Temperatur liegt als Netzwerkvariable vor und kann mit jeder Funktion verarbeitet werden.


    Zitat

    Zum einen selbstverständlich als WMZ, aber ich könnte über den selben Sensor im VL des Heizkreises doch auch dessen Temperatur regeln?


    Ja das geht.


    Tom